Día de la Educación Financiera · 5 de octubre

¿Con cuánto llegarías a los 65?

Vive 40 años de decisiones financieras en 3 minutos. Sin registro.

Jugar ahora
Acceder

Combustión fuerte del calentador de gas butano.

1 respuesta
Combustión fuerte del calentador de gas butano.
Combustión fuerte del calentador de gas butano.
#1

Combustión fuerte del calentador de gas butano.

Buenas, no sé si el grupo sigue activo. Si fuera así me gustaría preguntaros lo siguiente: compré este* calentador a gas butano y al principio funcionaba bien, de hecho, caliente bien el agua, pero cuando abro el regulador y, a continuación el grifo, hace como una combustión muy fuerte. ¿A qué se debe? ¿Es algún problema del sistema de arranque del calentador con las pilas? Espero puedan ayudarme.


* https://amzn.eu/d/079RpaAU
#2

Re: Combustión fuerte del calentador de gas butano.

Lo que comentas puede ocurrir cuando se acumula gas antes de que se produzca el encendido, que al llegar la chispa, prende de golpe la cantidad de gas acumulada. Podría ser de pilas con poca carga, pero también podría ser un encendido retrasado, en el cual la chispa puede estar llegando tarde o ser débil, o que electrodo de encendido esté mal colocado, sucio o defectuoso, o que exista un problema en la válvula de gas, que puede estar dejando pasar gas antes de que se produzca correctamente la ignición, o que la presión/regulador de butano sean  incorrectos o un problema en la alimentación de gas, o incluso un problema de mezcla gas/aire o del quemador.